使用冷卻器的一些常見問題
- 作者:管理員
- 發布時間:2022-07-04
- 點擊:230
結垢。冷卻器結垢會使傳熱系數降低,嚴重時會堵塞板片通道。冷卻器的板片設計有大量的支撐觸點,是固體雜質或纖維易集聚之處,容易使流體形成局部滯留而結垢。另外,介質中的Ca2+、Mg2+會析出固體形成結垢,結垢與堵塞成因不同,但影響卻是一樣的。
防范措施:
1、冷卻器不宜用在較臟或易結垢的環境。
2、用未軟化的冷卻水做介質時,操作溫度應控制在50℃以下。
第二種堵塞。冷卻器的流道間隙較小(2.5至6.0mm),直徑大于1.5至3.0二的雜物易阻塞通道,導致設備因堵塞而失效。
防范措施:在介質進口處設置粗過濾網或沖洗裝置,能有效地防止設備的堵塞,提高換熱效果。
一種密封失效。冷卻器在額定工作壓力內出現泄漏,除設備制造方面的因素外,主要與系統壓力和溫度的急劇變化有關。沖擊所造成的瞬間壓力降往往比正常壓力高出2到3倍,使安裝的橡膠密封墊位移,導致密封失效。當溫度變化過快時,密封墊的彈性與密封預緊力不相匹配,造成設備承壓能力低于額定設計壓力而泄漏。
防范措施:
1.操作中盡量避免系統出現沖擊現象。
2.視操作壓力情況提高設備的設計壓力1.5-2.0倍。
3.采取其它措施補償密封預緊力的變化。
4.在操作中,升溫和升壓過程應盡量趨緩。